pericles a écrit : lun. 25 mars 2024 21:26 bonsoir,

je ne peut pas répondre à vos questions car je ne comprend pas vos problèmes qui semblent sortir de scénario plus ou moins hors de l'électrotechnique et des normes NF et UTE.

cordialement
Bonsoir pericles

1-Où est votre problème et quesqui n’est pas clair puisque je t’ai envoyé la plaque signalétique du moteur comme il est.
Quesque tu veux comme information ou donnés pour t’envoyer?

2- en d’autre terme selon votre avis quel doit être la valeur du disjoncteur domestique pour ce moteur puisque on a mis un contacteur + relais thermique?
Merci
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 64
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: commande des moteurs triphasé asynchrone

Message par JC87 »

Bonsoir,

Il y a une palanquée de questions et on ne sait pas trop si ce sont de "vrais" questions ou un devoir scolaire.

Quoiqu'il en soit, pour la signalisation, s'il s'agit de visualiser la marche d'un équipement il est évident qu'il faut mettre le voyant sur un contact NO du contacteur d’alimentation. En général ce sera un voyant vert.

S'il s'agit de signaler la disjonction ce sera un contact NC du disjoncteur moteur et par convention on utilise plutôt un voyant rouge.

On n'utilise pas de disjoncteur domestique pour protéger un moteur, aujourd’hui on utilise prioritairement des disjoncteurs magnétothermique type GV chez Schneider (mais il y a d'autres marques) qui remplace avantageusement la protection fusibles + relais thermique qu'on trouvait dans le temps et qui subsiste encore dans les schémas scolaires mais qui ne sont plus utilisés dans l'industrie sauf cas spécifiques.

Pour finir une tension de commandes en TBT (inférieur à 50 VAC et 120 VDC) est préférable à un tension de commande 230 VAC pour des questions de sécurité mais ce n'est pas obligatoire.

JC
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 280
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: commande des moteurs triphasé asynchrone

Message par roro1111 »

JC87 a écrit : mar. 26 mars 2024 21:53 Bonsoir,

Il y a une palanquée de questions et on ne sait pas trop si ce sont de "vrais" questions ou un devoir scolaire.

Quoiqu'il en soit, pour la signalisation, s'il s'agit de visualiser la marche d'un équipement il est évident qu'il faut mettre le voyant sur un contact NO du contacteur d’alimentation. En général ce sera un voyant vert.

S'il s'agit de signaler la disjonction ce sera un contact NC du disjoncteur moteur et par convention on utilise plutôt un voyant rouge.

On n'utilise pas de disjoncteur domestique pour protéger un moteur, aujourd’hui on utilise prioritairement des disjoncteurs magnétothermique type GV chez Schneider (mais il y a d'autres marques) qui remplace avantageusement la protection fusibles + relais thermique qu'on trouvait dans le temps et qui subsiste encore dans les schémas scolaires mais qui ne sont plus utilisés dans l'industrie sauf cas spécifiques.

Pour finir une tension de commandes en TBT (inférieur à 50 VAC et 120 VDC) est préférable à un tension de commande 230 VAC pour des questions de sécurité mais ce n'est pas obligatoire.

JC
bonsoir JC87

1- Oui bien sure on met un voyant vert sur un contact NO du contacteur d’alimentation mais pourquoi on ne peut pas utiliser un disjoncteur domestique + contacteur + relais thermique selon la figure suivant :
maxresdefault.jpg
Mais ds ce cas on le problème que je suis entraine de le résoudre et qui est le suivant :
Supposons que pour un cas donné le disjoncteur principal triphasé est déclenché au cas de démarrage ou bien si quelqu'un a déclenché ce disjoncteur avec sa main, le problème et l'inconveniant est ds le cas ou' quelqu'un va tourner ON le circuit, cette personne va voir le témoin vert allumé puisque le contacteur s’attirera, il pense que le moteur est tourné mais réellement c'est NON.
alors pour resoudre ce probleme il faut soit mettre un auxiliaire avec ce disjoncteur domestique soit utilisé un disjoncteur moteur + contactor, n'est ce pas?

2-Est il nécessaire que le poussoir d’urgence alimentera la bobine d’un relais pour alimenter les divers commandes ou voyants du tableau électrique, puisque ce bouton d’urgence peut supporter 3A sous 230V, si mon circuit de commande consomme par exemple 1ou2A, est ce qu’il est nécessaire que ce bouton sera alimenté un petit relais pour que parsuite alimentera le tableau de commande ou bien je peux utiliser seulement ce bouton directement sans l’intermédiaire un relais ou contacteur de control ?

3- vous avez écrit:une tension de commandes en TBT (inférieur à 50 VAC et 120 VDC) est préférable à un tension de commande 230 VAC pour des questions de sécurité mais ce n'est pas obligatoire.
oui vous avez raison puisque la personne qui va travailler avec un tableau électrique prendra les précaution convenable et qu'il soit qualifié et professionnel, n'est ce pas

merci