Bonjour à tous,
J'ai un problème avec un relais de controle de présence de phases.
Je travaille en 3x400V, mon relais est réglésur Umax 420V et Umin 370V.
Je protège un moteuret dès que je passe du démarrage étoile vers triangle, mon relais déclenche.
Avez-vous une idée.
Merci.
Présence de phases
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1562
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Présence de phases
Bonjour,
Chute de tension au couplage brève mais suffisante pour déclencher le relais.
Remèdes :
Réglage hystérésis
Temporisation
Court-circuitage du contact pendant le démarrage (au plus dix secondes)
Chute de tension au couplage brève mais suffisante pour déclencher le relais.
Remèdes :
Réglage hystérésis
Temporisation
Court-circuitage du contact pendant le démarrage (au plus dix secondes)
Re: Présence de phases
Merci VE Pp